エージェントから返される標準出力、標準エラー出力の長さ制限について

Added by Anonymous over 10 years ago. Updated about 4 years ago.

Status:
終了
Priority:
通常
Assignee:
-
Start date:
07/31/2014

Description

エージェントから返される標準出力、標準エラー出力が長かった場合は、
途中から結果が見えません。

標準出力、標準エラー出力には制限があるのでしょうか?
また、制限されている場合これを変更することは可能でしょうか?

環境:
 エージェント:
OS: CentOS 6.5
JobArranger agent: 2.0.1

 サーバー:
  JobArranger Server: 2.0.1

マネージャー:
  JobArranger Manager: 2.0.1

Updated by Anonymous over 10 years ago

  • Status changed from 新規登録 to 回答中
  • Assignee set to Anonymous

Job Arranger for Zabbixのご利用ありがとうございます。
お問い合わせの件についてご回答致します。

Job Arranger で取り扱える標準出力、および標準エラー出力の最大長は4000バイトとなっています。
そのため、4000バイトを超えるデータはカットされてしまいます。
また、最大長を変更することはできません。

申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Updated by Anonymous over 10 years ago

早速のご回答ありがとうございます。
JobArrangerの画面で確認できるのは非常に便利なだけに長さ制限が
あるのは残念です。
ファイルへリダイレクトするなどして対応しますが、
長い出力にも対応いただけると助かります。

また、マニュアル等に記述頂けませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Updated by Anonymous over 10 years ago

ご連絡ありがとうございます。

長さ制限につきましては次期バージョンでの対応を検討いたします。
また、マニュアルへの記載につきましても検討したします。

よろしくお願いいたします。

Updated by Anonymous almost 10 years ago

対応ありがとうございました。
本件、クローズいただいて結構です。

Actions #5

Updated by Anonymous almost 10 years ago

  • Status changed from 回答中 to 終了