その他問い合わせ #3441
closedシステム時刻を進めてテスト
Description
ご担当者様
いつもお世話になっております。
年次ジョブのテストを行いたい場合に、システム時刻を進めてテストが可能か検討しております。
1. ManagerとAgentの時刻がズレてしまった場合、どのような動作になりますか。
2. システムを停止し、システム時刻を進めてからJobarrangerを起動することは可能でしょうか。
3. サーバをバックアップから戻して、データベース含めテスト前に戻したらJobarrangerを起動し動作に支障はでますでしょうか。
以上
Updated by Anonymous over 4 years ago
- Status changed from 新規登録 to 回答中
ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。
年次ジョブのテストを行いたい場合に、システム時刻を進めてテストが可能か検討しております。
可能です。その場合は、
・サーバのシステム時刻を進め、サーバの再起動。
・マネージャの一般設定上部右のジョブマネージャ基準時刻を「ジョブサーバ時刻を使用」に変更、マネージャ再ログイン。
の手順で行って下さい。
※エージェントサーバの時刻は変えなくともサーバからの起動でジョブは動きますが、
ログの時刻もズレますし、合わせたほうが良いと思います。
1. ManagerとAgentの時刻がズレてしまった場合、どのような動作になりますか。
ManagerとServerの時刻で回答します。
前記でジョブマネージャ基準時刻がローカルタイムのままですとズレます。
その場合、マネージャの時刻でジョブスケジュールを表示しますので、実行管理等が正しく表示されません。
サーバ側は予定時刻で起動されます。
2. システムを停止し、システム時刻を進めてからJobarrangerを起動することは可能でしょうか。
前記の通り可能です。
3. サーバをバックアップから戻して、データベース含めテスト前に戻したらJobarrangerを起動し動作に支障はでますでしょうか。
システム日付を進めて年次ジョブのテストを実行した後に、データベース含めサーバをバックアップから戻してJobarranger一式を再起動した場合と思います。開発環境でしたら特に問題はないと思われます。
速やかな返信のためにサポート契約をご検討頂ければ幸甚です。
宜しくお願い致します。
Updated by Anonymous over 4 years ago
ご担当者様
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
頂いた内容で、テストを実施しようと思います。
以上