closed

システム時刻を進めてテスト

Added by Anonymous over 4 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
終了
Priority:
通常
Assignee:
-
Start date:
06/04/2020

Description

ご担当者様
いつもお世話になっております。

年次ジョブのテストを行いたい場合に、システム時刻を進めてテストが可能か検討しております。

1. ManagerとAgentの時刻がズレてしまった場合、どのような動作になりますか。

2. システムを停止し、システム時刻を進めてからJobarrangerを起動することは可能でしょうか。

3. サーバをバックアップから戻して、データベース含めテスト前に戻したらJobarrangerを起動し動作に支障はでますでしょうか。

以上

Updated by Anonymous over 4 years ago

  • Status changed from 新規登録 to 回答中

ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。

年次ジョブのテストを行いたい場合に、システム時刻を進めてテストが可能か検討しております。

可能です。その場合は、
・サーバのシステム時刻を進め、サーバの再起動。
・マネージャの一般設定上部右のジョブマネージャ基準時刻を「ジョブサーバ時刻を使用」に変更、マネージャ再ログイン。
の手順で行って下さい。

※エージェントサーバの時刻は変えなくともサーバからの起動でジョブは動きますが、
 ログの時刻もズレますし、合わせたほうが良いと思います。

1. ManagerとAgentの時刻がズレてしまった場合、どのような動作になりますか。

ManagerとServerの時刻で回答します。
前記でジョブマネージャ基準時刻がローカルタイムのままですとズレます。
その場合、マネージャの時刻でジョブスケジュールを表示しますので、実行管理等が正しく表示されません。
サーバ側は予定時刻で起動されます。

2. システムを停止し、システム時刻を進めてからJobarrangerを起動することは可能でしょうか。

前記の通り可能です。

3. サーバをバックアップから戻して、データベース含めテスト前に戻したらJobarrangerを起動し動作に支障はでますでしょうか。

システム日付を進めて年次ジョブのテストを実行した後に、データベース含めサーバをバックアップから戻してJobarranger一式を再起動した場合と思います。開発環境でしたら特に問題はないと思われます。

速やかな返信のためにサポート契約をご検討頂ければ幸甚です。