活動
2020/01/19から2020/02/17まで
2020/02/17
- 22:46 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- 通りすがりの人さん
ご丁寧にありがとうございます。
現状、困っているの下記のとおりで、計算アイコンは
使わないジョブネットで実装しています。
現状、P.17の実装でエラーが発生しているため困っています。
...
2020/02/16
- 17:40 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- 通りすがりの人です。
ご質問の内容を見ると書いた通りだと思います。
要約すると
Cannot send data:inner_jobid [126203], message [hostname 'IRPPWBSVA01' d...
2020/02/10
- 19:43 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- お忙しい中ご回答ありがとうございます。
> JobArrangerのお問い合わせにつきまして、弊社ではご契約ユーザ様からの問合せを優先で対応しております。
> 本サイトでの回答についてお時間を頂くこともございます点、何卒ご理解... - 15:45 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- 詳細についてご記載の返信ありがとうございました。
JobArrangerのお問い合わせにつきまして、弊社ではご契約ユーザ様からの問合せを優先で対応しております。
本サイトでの回答についてお時間を頂くこともございます点、何卒ご理... - 08:06 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- ご担当者さま
上記、一週間経ってご返信がありませんが、
サポート未契約なので回答なしでしょうか。
2020/02/07
- 18:02 その他問い合わせ #3317 (回答中): 稼働環境について
- ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。
"Job Arranger for Zabbix:稼働環境":https://www.jobarranger.info/jaz/jaz_env.html では、弊社で稼働確認を行...
2020/02/03
- 14:55 その他問い合わせ #3317 (終了): 稼働環境について
- お世話になっております。
CentOS 8標準リリースされているPostgreSQLは11です。
Zabbix最新のバージョンは4.5となっております。
Job Arranger for Zabbixの稼働環境を調べ... - 14:25 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
たまに来る人さん、保守サポートさん
ご返信ありがとうございます。
>> ①「同時実行可とする対応を実施しているところです」のAgentリリース
> 2018-07-20 : Version 3.4.2 にて対応は完了して...- 11:52 その他問い合わせ #3310 (回答中): Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。
質問について回答いたします。
①②
>※リリースノートでは見つけられませんでした。
2018-07-20 : Version 3.4.2 にて対応は完了しております。
#... - 11:12 その他問い合わせ #3310 (受付完了): Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- 11:11 その他問い合わせ #3312 (回答中): Job Arranger Agentインストール時エラーについて
- ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。
Hinemosのプロセスが使用しているファイルが、インストール時に更新できずに出たエラーのように見受けられます。
Hinemosのプロセスを停止、もしくはアンインストールしてか...
2020/02/02
- 19:11 その他問い合わせ #3312: Job Arranger Agentインストール時エラーについて
- チケット登録実施者です。
失礼いたしました。
画像に不備があった為再度掲載いたします。
以上、よろしくお願いいたします。 - 00:46 その他問い合わせ #3310: Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- たまに来る人です。
質問の内容と添付ファイルの内容がちょっと異なりましたので
私は添付ファイルの説明をします。
ご参考までに
1.”指定されたパスが見つかりません。”のエラーコードが異なる
下記はwindows 20...
2020/01/31
- 18:13 その他問い合わせ #3312: Job Arranger Agentインストール時エラーについて
- チケット登録実施者です。
失礼いたしました。
インストール対象の環境について追記させていただきます。
・OS
Windows Server 2008 R2 Standard
・Job Arranger Agen... - 18:08 その他問い合わせ #3312 (終了): Job Arranger Agentインストール時エラーについて
- お世話になります。
Hinemos AgentをインストールしているサーバにてJob Arranger Agentのインストールを実施した際に
添付の画像のようなアナウンスが発生しました。
以下の点についてご確認させていただ...
2020/01/30
- 22:38 その他問い合わせ #3310 (終了): Windows Agent で異なるジョブネットが同時刻に起動するとエラーになる
- お世話になります。
HinemosジョブネットをJob Arrangerに移行するプロジェクトで
ジョブネットの移行検証を行っておりますが、課題が発生したので
質問させていただけますか。
◆環境
・CentOS... - 11:29 操作問い合わせ #3287: エラージョブネットの停止について
- ご回答いただきありがとうございました。
タイムアウト警告設定は
agentに接続できない場合は対象にならない旨承知いたしました。
こちらのチケットクローズしていただいて問題ございません。
よろしくお願い致します。
2020/01/23
- 17:37 操作問い合わせ #3287 (回答中): エラージョブネットの停止について
- ジョブアレンジャーのご利用ありがとうございます。
>job arranger agentに接続できないことでジョブネットがエラージョブネット(赤色)となった場合、
>「実行中」というステータスのまま、エラージョブネットとして残...
2020/01/21
- 17:13 操作問い合わせ #3287 (終了): エラージョブネットの停止について
- お世話になっております。
job arranger agentに接続できないことでジョブネットがエラージョブネット(赤色)となった場合、
「実行中」というステータスのまま、エラージョブネットとして残ってしまいます。
ジョ...
他の形式にエクスポート: Atom