プロジェクト

全般

プロフィール

操作問い合わせ #3806

未完了

ファイル待合せアイコンのファイル名指定について

匿名ユーザー さんが5日前に追加. 約5時間前に更新.

ステータス:
回答中
優先度:
通常
担当者:
-
開始日:
2026/04/03

説明

Job Arranger for Zabbix Ver.7.0.0を使用しておりますが、
ファイル待合せアイコンにて「*(アスタリスク)」などのワイルドカードを使用することは可能でしょうか。

公式マニュアルでは「ファイル待合せアイコン」にて
以下の記載がありましたので、ファイル名はフルパスで指定=つまりは動的に判断は出来ないということでしょうか。

・チェック対象となるファイル名を指定
・ファイル名はフルパスで指定
※対象ファイルにシンボリックリンクを指定すると実行時にエラーとなります。
・全角カタカナ、半角カタカナ、全角英数字、半角英数字、記号が使用可能
・半角1024文字まで入力可能

恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

保守サポート 担当362 さんが5日前に更新

  • ステータス新規登録 から 担当者アサイン中 に変更
  • 担当者保守サポート 担当362 にセット

保守サポート 担当362 さんが2日前に更新

  • ステータス担当者アサイン中 から 回答中 に変更
公式マニュアルでは「ファイル待合せアイコン」にて
以下の記載がありましたので、ファイル名はフルパスで指定=つまりは動的に判断は出来ないということでしょうか。

ご認識の通りです。
公式マニュアルに記載されているとおり、Job Arranger for Zabbix 7.0.0 のファイル待ちアイコンでは、ファイル名をフルパスで指定する必要があります。
そのため、「*(アスタリスク)」などのワイルドカードを使用し、動的なファイル名の解決をすることには対応しておりません。

匿名ユーザー さんが2日前に更新

ご回答ありがとうございます。
ワイルドカードでの動的なファイル名の待ち合わせに関しては、
別途Shellでの検知を検討しますが、
Job Arrangerのアイコンを組みあわせての実施も出来ませんでしょうか。

保守サポート 担当362 さんが1日前に更新

  • ステータス回答中 から 担当者処理中 に変更

保守サポート 担当360 さんが約5時間前に更新

  • ステータス担当者処理中 から 回答中 に変更
  • 担当者 を削除 (保守サポート 担当362)
Job Arrangerのアイコンを組み合わせて実施することは可能でしょうか。

→ Job Arrangerのアイコンを組み合わせて実装することはできません。

代わりに、JOBアイコンを使用してシェルスクリプトを実行出来ます。

また、エージェントがインストールされていない場合は、Agentlessアイコンを使用することも可能です。

いずれの場合も、シェルスクリプトは 「Execution(実行)」フィールド に設定することができます。

他の形式にエクスポート: Atom PDF