Job Arrangerのジョブ管理状態異常について

匿名ユーザー さんが4日前に追加. 2日前に更新.

ステータス:
担当者処理中
優先度:
通常
開始日:
2026/10/17

説明

Job Arranger Server 7.2.1 のジョブ管理で、親ジョブネット実行中にステータスが突然処理終了となり、実行中の子ジョブネットが異常終了しましたが、原因と対策を教えてください。
①親ジョブネットAが 10/16 4:00 にスケジュール起動(一回限りのスケジュール。他の日は起動予定無し。)
②A内の子ジョブネットBが 10/16 11:48 に起動。(子ジョブネットは多数あり、順次 4:00 から親ジョブネット内で起動していく作り。並列実行あり。)
③A内の子ジョブネットCが 10/17 03:15 に起動。(ただし先頭の「start」で保留中。その時Cが黄色くなっていたのは目視確認済み。)
④10/17 05:40 にAgent側でabort_flagが生成される。(Agentのログで確認。ただし、なぜabort_flagが生成されたかの記述なし。サーバ側にも明示的な停止命令ログは見当たらない。)
⑤10/17 05:43:21 にCが異常終了。親ジョブネットから見ると子ジョブネットが赤くなっているが、子ジョブネットを開くと実行中のように見える。(JOB_EXIT_CD=137、JOBARG_MESSAGE=Aborted the job)
⑥10/17 05:43:22 にBが異常終了。親ジョブネットから見ると子ジョブネットが赤くなっていて、子ジョブネットを開くと実行中だったジョブが赤くなっていた。実行中のスクリプト側のログは中途半端な形で途切れていた。(JOB_EXIT_CD=137、JOBARG_MESSAGE=Aborted the job)
⑦10/17 05:43:22 にAが終了扱いになり、子ジョブネットのスキップや強制終了が実行不可になった。BC以外の子ジョブネットはその前に終了していた。
※ABC他全てのジョブネットのタイムアウト警告設定は0分。(タイムアウトなしの認識)

保守サポート 担当373 さんが2日前に更新

  • ステータス を 新規登録 から 担当者処理中 に変更
  • 担当者 を 保守サポート 担当373 にセット

他の形式にエクスポート: Atom PDF