プロジェクト

全般

プロフィール

活動

2023/11/04から2023/12/03まで

2023/11/28

18:54 その他問い合わせ #3686 (回答中): 「jasender_monitor.sh」の起動条件について
レスポンスが悪くて申し訳ありません。
起動遅延検知は、下記のSQLで検知しています。現象発生時に'202311280926'部分をdateコマンド等で取得したOSの日付に書き換えて実行してみてください。...
保守サポート 担当2
11:12 その他問い合わせ #3710 (回答中): マイナーバージョンのアップグレード手順を教えてください
... 保守サポート 担当2
10:55 操作問い合わせ #3709 (担当者処理中): Windowsでジョブ実行する際、ジョブコントローラ変数STD_OUTの内容がコマンド実行される
保守サポート 担当2

2023/11/27

22:56 その他問い合わせ #3710: マイナーバージョンのアップグレード手順を教えてください
追加で質問です。
WindowsManager Job_Arranger_Manager_x64.msi
Job Arranger Managerについても、6.0.3のバージョンをインストールする必要がありますでしょうか?
...
匿名ユーザー

2023/11/24

22:42 その他問い合わせ #3710: マイナーバージョンのアップグレード手順を教えてください
ご回答いただきありがとうございます。
念のため、追加で確認させてください。
Serverについて
添付の「MySQL_JA_UPGRADE_TABLE-6.0.3.sql」の中身を確認しました。
これを流し込むにあたっては...
匿名ユーザー

2023/11/21

21:22 その他問い合わせ #3710: マイナーバージョンのアップグレード手順を教えてください
Serverについて
 Configurationファイルは、Backupしてください。
 Job Arranger ServerとAgentを同時にUpgradeしてください。片方づつですとconflict errorに...
保守サポート 担当2

2023/11/20

20:44 その他問い合わせ #3710 (終了): マイナーバージョンのアップグレード手順を教えてください

マイナーバージョンのアップグレード手順の確認なのですが、
jobarranger-server-mysql-6.0.0-1.el8.x86_64
から、
jobarranger-server-mysql-6.0.3-1.el...
匿名ユーザー
14:02 その他問い合わせ #3686: 「jasender_monitor.sh」の起動条件について
保守サポート担当者 様
お世話になっております。
調査状況ですがどのようになっておりますでしょうか。
御社環境では正常に動作しているとのことでしたので、こちらの設定に不備があると推測しております。
必要な情報があればア...
匿名ユーザー

2023/11/16

15:31 操作問い合わせ #3709 (終了): Windowsでジョブ実行する際、ジョブコントローラ変数STD_OUTの内容がコマンド実行される
お世話になります。以下の事象について、仕様を確認させていただきたく存じます。
Windowsサーバーでジョブを実行する際、
ジョブコントローラ変数[STD_OUT]が有効で、
かつジョブ実行前にSTD_OUTに2行以上の入力...
匿名ユーザー
13:14 操作問い合わせ #3678 (終了): 複数の条件を判断する方法
更新がありませんので、クローズましす。 保守サポート 担当2
13:13 その他問い合わせ #3677 (終了): JobArrangerManager6.1インストール
更新がありませんのでCloseします。 保守サポート 担当2

2023/11/10

17:34 その他問い合わせ #3665 (終了): Job_Arranger_ManagerDB実行エラー
保守サポート 担当2
17:33 その他問い合わせ #3662 (終了): エラー(ZBX_TCP_WRITE() failed)について
保守サポート 担当2
17:32 操作問い合わせ #3660 (終了): Windows Serverでjobarg_agent.exeのサービスがエラー停止した
保守サポート 担当2
17:30 操作問い合わせ #3708: ジョブの定時停止について
JOBNETフローとしては、下記イメージとなります。... 保守サポート 担当2

2023/11/09

18:19 操作問い合わせ #3708: ジョブの定時停止について
すみませんが、
私はJobArragerを初めて利用しますので、サンプルをご提供できませんか。
匿名ユーザー
17:57 操作問い合わせ #3708 (回答中): ジョブの定時停止について
並列アイコンで、1つがファイル待ち合わせで、もう一つが23時まで待機させて、ファイル待ち合わせの状態を取得してIFアイコンで判定させて、問題があれば、ENDアイコンで強制停止しては、いかがでしょうか。 保守サポート 担当2
15:54 操作問い合わせ #3708 (終了): ジョブの定時停止について
スケジュールでジョブが定時起動できます。
定時停止の操作がありませんか。
下記のロジックを実現すれば、どう設定しますか。
 10:00:ジョブA起動(ジョブAにファイル待ちの機能を実装している)
 23:00:ジョブA停止
匿名ユーザー
17:53 操作問い合わせ #3707 (終了): JAZ 6.1でジョブ実行ができない('inner_jobnet_id' cannot be null)
よかったです。Closeします。 保守サポート 担当2
14:02 操作問い合わせ #3707: JAZ 6.1でジョブ実行ができない('inner_jobnet_id' cannot be null)
ありがとうございます。
MySQL_JA_CREATE_TABLE.sqlは投入済みで、JA_INSERT_TABLE.sqlはエラー返ってこなかったので投入ミスみたいです。
無事実行できました。...
匿名ユーザー
13:46 操作問い合わせ #3707 (回答中): JAZ 6.1でジョブ実行ができない('inner_jobnet_id' cannot be null)
初期データが登録されてない可能性がありますので、
https://www.jobarranger.info/document/doku.php?id=4.0:install:server:01server-database
...
保守サポート 担当2
11:10 操作問い合わせ #3707 (終了): JAZ 6.1でジョブ実行ができない('inner_jobnet_id' cannot be null)
お世話になっております。
web版で検証を行っていますがジョブの実行が行えません。
操作問い合わせ #3701 と近しい内容と思うのですが、自己解決されていて対応手段がわからず。
見るべきポイントを教えていただけないでしょうか。...
匿名ユーザー
17:51 操作問い合わせ #3706: ジョブの停止操作について
JOBNET BからJOBNET Aを強制停止する方法は、ありません。
ファイル待ち合わせにTIMEOUTがありますので、それを利用してください。
保守サポート 担当2
11:34 操作問い合わせ #3706: ジョブの停止操作について
> 情報取得アイコン(情報種別:ジョブ状態)とIFアイコンの組み合わせで判定してください。
→ご回答ありがとうございました。
 ジョブBにジョブA状態の判定を承知いたしました。
 ジョブBにジョブAを強制終了できますか。
...
匿名ユーザー
09:26 操作問い合わせ #3706 (回答中): ジョブの停止操作について

情報取得アイコン(情報種別:ジョブ状態)とIFアイコンの組み合わせで判定してください。
https://www.jobarranger.info/document/doku.php?id=4.0:reference:icons:...
保守サポート 担当2
09:22 操作問い合わせ #3691 (回答中): エージェントレスアイコン実行後のSTD_OUTの表示が崩れてしまう
該当コードは、ターミナル制御のエスケープシーケンスコードなので、Windows OpenSSHを、色々パラメータを変更して確認したのいですが、Linux sshdと動作が異なるようで、エスケープシーケンスコード出力を抑止できないようで... 保守サポート 担当2

2023/11/08

19:07 操作問い合わせ #3706 (終了): ジョブの停止操作について
お世話になっております。
下記の機能を実現したいです。
スケジュール1→毎日22:00にジョブAを実行し、ジョブAにファイル待ちを実装する。
スケジュール2→毎日23:00にジョブBを実行する。ジョブB実行時、ジョブAが...
匿名ユーザー
16:18 操作問い合わせ #3659 (終了): 導入にあたっての質問
保守サポート 担当2
16:17 操作問い合わせ #3658 (終了): JobArranger バージョン関連のご質問(アップグレード・互換性)
保守サポート 担当2
16:16 操作問い合わせ #3704 (終了): JAZ Manager 6.1のConfigure DB connectionでデータベースに接続できない
保守サポート 担当2
16:15 操作問い合わせ #3705 (終了): JAZ Manager 6.1の
保守サポート 担当2
12:56 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
はい、この件はもうわからないので本チケットと#3704はクローズで大丈夫です。
ありがとうございました。
匿名ユーザー
11:43 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
ご連絡ありがとうございます。
この設定で、上手くいかないのであれば、JobArramger ManagerのServer側の問題と思われます。
保守サポート 担当2
10:35 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
自己証明書を発行してサーバのhttpdに配置、winクライアントにCA証明書インポートして
ブラウザ上証明書エラーは出なくしましたが、結局同じエラーで接続できませんでした。
apacheのport80を開けるだけで該当項目を進...
匿名ユーザー
08:30 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
ありがとうございます。内容確認します。 匿名ユーザー

2023/11/07

18:22 操作問い合わせ #3705 (回答中): JAZ Manager 6.1の
httpsの設定は、apache側の設定となります。
Job Arrangerでは、httpd -> php -> job arranger php script という経路で、ブラウザからの情報を受信します。
Network構成...
保守サポート 担当2
15:12 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
操作問い合わせ #3541 に「80、443の両方で待ち受けして暫定対応しております。」と書いてあるのをみて
httpなら接続できるのか?と解釈して試してみたら次に進めました。
さらっと証明書うんぬん書いてる人もいますが、説明して...
匿名ユーザー
09:27 操作問い合わせ #3705: JAZ Manager 6.1の
RockyLinux 9.2
 mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.22-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
  zabbix_server...
匿名ユーザー
15:29 操作問い合わせ #3704: JAZ Manager 6.1のConfigure DB connectionでデータベースに接続できない
あとファイアーウォールの設定も必要でした。
firewall-cmd --add-port=3306/tcp --zone=public --permanent
匿名ユーザー

2023/11/06

14:28 操作問い合わせ #3704: JAZ Manager 6.1のConfigure DB connectionでデータベースに接続できない
ちなみip指定できない件はMysqlでの設定が足りないためでした。
本件クローズお願いします。ただ次の項目でも詰まってます。
mysql> CREATE USER 'zabbix'@'172.16.100.162' IDENT...
匿名ユーザー
11:42 操作問い合わせ #3705 (終了): JAZ Manager 6.1の
お世話になっております。先日 操作問い合わせ #3704 で問い合わせた者です。
「Configure DB connection」はlocalhost指定で次に進めたのですが、
「Zabbix connection」でZabbi...
匿名ユーザー
 

他の形式にエクスポート: Atom